T.A.B 작 업 절 차 서
페이지 정보
작성일 23-01-22 16:15
본문
Download : TAB 작 업 절 차 서.hwp
다.
카. 장비 (냉동기, 코일등)의 밸런싱 코크를 조정하기전에 모든 장비의 압력 강하치를 측정(測定) 하고 제출된 data(資料)와 비교 검토한다.
파. 실제의 각 장치 수량이 설계치의 +10%이내가 될때까지 이과정을 반복 한다.
자. 펌프운전과 함께 펌프토출계통의 밸런싱콕크를 천천히 잠그면서 펌프에 부착된 게이지의 토출 및 흡입압력을 읽는다.
다.
바. 장비를 작동시킨후 시스템내의 공기를 제거하여 유동상태를 일정하게 유지시킨다.
차. 토출측 밸런싱코크를 완전개방 위치까지 천천히 열고 토출압력, 흡입압력과 전 헤드를 기록하며 전 헤드를 사용하여 “자”에서 설정한 교정된 펌프 성능곡선에서 수량을 측정(測定) 한다.
그때 압력과 수량을 기록하고 펌프모터의 전류치를 검사해서 기록하되 전류치는 모터명판 정격치 이내이어야 한다.
전 헤드가 설계치보다 낮으면 수량은 선정된 정격치 보다 많아질 것이다.
아. 펌프의 회전수를 기록한다.
나. 필요한 전기배선, 온도제어, 유체회로가 기능을 발휘하는지 그리고 계절을 고려한 필 요보정이 이루졌는지 확인한다. 차압 측정(測定) 용 게이지는 하나를 사용하도록 하고 두개의 게이지를 사용하게 될 때는 게이지의 눈금을 교정하여 사용한다.
펌프의 전 수량이 설계 수량보다 떨어지면 밸런싱 코크와 펌프 토출측을 열어서 수량을 설계치의 105~110% 범위내로 유지시킨다.레포트/공학기술
순서
물분배 시스템 (1) 일반사항가. 장비 및 시스템 검토가 되었는지 확인한다. 배관 및 스트레이너가 세척되고 충수되었는지 확인한다.나. 필요한 전기배선, 온도제어, 유체회로가 기... , T.A.B 작 업 절 차 서공학기술레포트 ,
T.A.B 작 업 절 차 서
(1) 일반사항
,공학기술,레포트
설명
나. 필요한 전기배선, 온도제어, 유체회로가 기...
가. 장비 및 시스템 검토가 되었는지 확인한다.
라. 수동밸브와 자동밸브가 요구대로 개방되거나 조정되었는지 확인한다.
어느 경우든 수량이 개략 설계치의 110%가 될 때까지 밸런싱 코크를 닫아서 펌프 토출 압력을 증가시켜야 한다.
물분배 시스템
Download : TAB 작 업 절 차 서.hwp( 16 )
물분배 시스템